最好是阀前后都有,如果要省,放在阀前要好一点吧。

       考虑到停车检修的时候,或者一定时间段内不运行。管道内介质可能存在固体杂质等因素,放在阀前,能减少对于调节阀的影响。

        另,在仪表部门要检修这个调节阀时,也能通过这个去进行泄压,如果是放在调节阀后,就不能确定上游是否已经完全关闭。