专业调节阀_专业球阀_专业蝶阀_武汉汉德阀门股份有限公司

 找回密码
 立即注册
查看: 4357|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

中石化通报2家阀门企业涉嫌违约

[复制链接]

36

主题

0

好友

130

积分

新手上路

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-5-19 13:43:18 |只看该作者 |倒序浏览

      近日,中国石油化工集团在其物资采购电子商务平台发布了《关于2015年1季度违约供应商处理情况通报》,《通报》称2015年1季度,根据供应商的违约情况以及对中国石化生产建设物资供应的影响程度,对包括大连大高阀门股份有限公司及上海开维喜集团股份有限公司等17家有违约行为的供应商进行了处理。此次这17家供应商发生了2大类17项违约行为,其中质量问题占82.3%,廉洁从业问题占17.7%。

      经过核实调查,此次共取消了3家供应商中国石化供应资源资格,暂停了1家供应商交易资格,在集团内部通报了8家供应商的违约行为,给予了5家供应商书面警告。

       


      被通报的两家阀门企业的违约种类均为质量问题。

      其中大连大高阀门股份有限公司因为在为茂名分公司300万吨/年柴油加氢装置供应281台小口径锻钢加氢阀(23台F11阀门、181台A105阀门、77台F321阀门),2014年1月20日完成交货。2014年11月28日12:20时,茂名柴油加氢装置在开车过程中一台高压闸阀(900LB SW F11 STL/STL\3/4”)带短管前焊缝泄漏,而在当天18时,另一台高压闸阀(900LB SW A105 STL/STL\3/4”)带短管前短管出现纵向裂纹泄漏,造成整套装置开车紧急中止。F11阀门短管焊缝泄漏原因是因为大高阀门在阀体与短管焊接时焊接材料采用异种钢焊接,焊接过程中质量控制不到位,焊接质量差造成焊缝出现裂纹。而A105阀门短管纵向裂纹泄漏的原因,是因为大高阀门采购短管为外购件,材质为A106B,没有采用设计要求的20G材质,且短管未经过充分的正火热处理,大高阀门在此过程中原材料管理不到位、热处理不充分,造成短管出现裂纹。出现质量问题后,大高阀门能积极配合,对供货的23台F11阀门和181台A105阀门全部换货,12月12日将204台换货的高压闸阀全部运至装置现场,并配合现场12月22日完成安装。但是最终造成整套装置延迟开车,给企业造成了一定的经济损失,故而被暂停交易资格6个月。

      上海开维喜集团股份有限公司则因为为茂名分公司港口分部北茂线改造项目供应4台全焊接球阀,交货日期为2014年11月25日,管线安装运行后,在2014年12月3日发现其中1台球阀的加长阀杆注脂管焊缝处渗漏,经现场确认,渗漏原因是焊缝中存在砂眼,造成投入运行中出现渗漏。在问题发生后,开维喜集团积极采取补救措施,临时采用密封夹具注脂密封,2015年2月中旬修复并验收合格。故而被集团公司内部通报。

      《通报》中表示,中国石化对采购活动中有串通投标、弄虚作假、恶意竞争等不诚信行为的供应商,以及在廉洁从业、质量、交货、服务等方面有违约行为的供应商,按照中国石化物资采购供应资源管理规定,给予暂停交易资格、取消供应资源资格等处理。



上一篇:阀门企业应知:国家质检总局公布2015版产品质量监督抽查规范
下一篇:核电安全等级助推核电阀门行业
0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

QQ|Archiver|手机版|武汉汉德阀门股份有限公司 ( 鄂ICP备10020949号-2 )

GMT+8, 2024-5-12 22:21 , Processed in 0.046758 second(s), 13 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部