专业调节阀_专业球阀_专业蝶阀_武汉汉德阀门股份有限公司

 找回密码
 立即注册
查看: 5970|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

气动调节阀行程偏差调校

[复制链接]

39

主题

0

好友

150

积分

新手上路

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-3-20 09:52:44 |只看该作者 |倒序浏览
气动调节阀如果出现偏差,为了保证气闭阀能关闭到位,需要将120%信号加入执行机构气室,从100%-120%信号阀杆再走的行程与额定行程之比,这是额定行程的偏差。

气动调节阀的泄漏量需要校验试验介质为10-50℃的清洁气体(空气或氮气)或液体(水或煤油)。   

如果只是一些基本的误差,那么将规定的输入信号平稳地按增大或减小方向输入执行机构(或定位器),测量所对应的行程值,实际"信号-行程"关系同理论关系之间的各点误差可以计算出的最大值就是基本误差。测量仪表基本误差应小于被校验阀门基本误差限的1/4。检验点应至少包括信号范围0%、25%、50%、75%、100%这五个点。

   

  