调节阀口径计算有哪些步骤?

            

从工艺提供有关参数数据,到最后阀的口径确定,一般需要以下步骤。
            一,确定使用条件。
            1,通过的介质名称、性质及主要的物化参数;
            2,了解清楚工艺参数;
            3,配管情况(阀前后管径,系统阻力计算);
            4,被控对象类型、特点;
            5,调节性能要求,如对泄漏量、稳定性等要求。
            二,初选阀型,并决定流量特性及流向。
            三,计算流量的确定。根据现有的生产能力、设备负荷及介质的状况,决定计算的最大工作流量Qmax和最小工作流量Qmin。
            四,计算压差的决定。根据系统特点选定s值,然后决定计算压差。
            五,Kv值计算。根据已决定的计算流量、计算压差及其他有关参数,求出最大工作流量初步决定调节阀时的Kvmax。
            六,初步决定调节阀口径,根据已计算出的Kvmax,在所选用的产品形势系列中,选取大于Kvmax并与其接近的一档Kv值,得出口径。
            七,开度验算。
            八,实际可调比验算。一般要求实际可调比应大于10。
            九,压差校对(仅从开度、可调比上验算还不行,这样可能造成阀关不死、启不动,故增加此项)。
            十,上述验算合格,则所选阀口径合格。若不合格,需要重新定口径(及Kv值)或另选其他阀再验算至合格。