专业调节阀_专业球阀_专业蝶阀_武汉汉德阀门股份有限公司

 找回密码
 立即注册
查看: 4944|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

仪表工试题国家题库中级工试题及答案

[复制链接]

57

主题

0

好友

211

积分

注册会员

Rank: 2

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-6-2 14:41:20 |只看该作者 |倒序浏览
中级工试题
一、填空
1. 相对误差等于(    )与(   )的比,它用来衡量测量的(   )。
2.按误差出现的规律,误差分为(   )、(   )、(   )。
3. 测量范围-25~100℃的下限值(   ),上限值(   ),量程(   )。
4. 非线性误差是指检验曲线与相应直线之间的(   ),若无其他规定,非线性误差是对输出而言的,按量程的(    )表示.
5. 引压导管的弯曲度不宜太小,否则会使导管的椭圆度增大,造成损坏导管,金属导管的弯曲半径不应小于其外径(      )倍。
6. 在意外的情况下,金属控制柜金属部分带电,工作人员一且接触就可能发生触电事故。防止此类事故最有效、最可靠的办法是将金属部分可靠地与大地连接,这样的接地叫(      )。
7. 对新装汽水管路的仪表在启动前应进行不少于(   )次的冲洗。
8. 多个测温元件共用一台显示仪表时,使用指示值一般为满量程的(    )到(    )。
9. 用单管压力计测量压力,其绝对误差比用U形管压力计(     )。
10.浮筒式液位计的校验有(   )和(   )两种方法。
11.可编程序调节器SLPC的软件由(   )和(   )组成.
12.SLPC有3种控制功能:(   )、(   )和(   )。
13.反馈是把系统的(   )信号,不断直接地或经过中间变换后(   )地返回输入端。
14.开环调节系统的控制信号取决于(   ),而闭环系统的控制信号取决于(   )。
15.防喘振控制系统按防喘振方法分为(   )和(   )。
16.热传递方式通常有(     )、(      )、(       )3种方式。
17.弹簧范围的选择应从主要的(    )、(     )和(     )3方面考虑.
18.DCS系统一般有3个地:(      )地、(     )地和(      )地.
19.“节点’是由节点总线将称之为(     )连在一起构成的。
20.直接安装在设备或管道上的仪表在安装完毕后,应随同设备或管道系统进行(   )。
21.仪表上接线盒的引入口不应(    ),当不可避免时,应采取(     )措施。
22.节流件的安装方向,必须使流体从节流件的(     )流向节流件的(     )。
23.孔板的锐边或喷嘴的曲面侧应(    )被侧流体的流向。
24.节流件必须在管道吹洗后安装,安装节流件的密封垫片的内径不应小于(    )。夹紧后不得突入(     )。
25.仪表管路埋地敷设时,应经(    )和(     )后方可埋入。直接埋地的管路连接时必须采用(     ),在穿过道路及进出地面处应应加(     )。
26.脱脂合格的仪表、控制阀、管子和其他管道组成件必须(     ),并加标志;安装时严禁(     )。
27.脱脂应在(    )或有(     )的室内进行。工作中应采取(     )等安全措施。
28.仪表及控制系统的(    )、(      )应共用接地装置。
29.爆炸性环境包括爆炸性(    )和爆炸性(     )。
30.节流孔板前的直管段一般要求为(   )D,孔板后的直管段一般要求为(    )D。为了正确测量,孔板前的直管段一最好为(     )D。
31.按测量原理分,超声波流量计测量流量的方法现在用得最多的是传播速度差法和(      )。
32.按照换能器安装方式分,超声波流量计有(     )和(    )两种。
33.用吹气法测量液位,当压力变送器安装位置不能高于最高液位时,必须安装(    ),其高度必须超过(     ),以防止(     )进入变送器。
34.声波在不同的分界面上回产生(    )现象。
35.应用最广泛的工业核仪表是(    )、(     )、(     )、(     )。
36.按输入信号形式分,数字显示仪表有(    )型和(     )型两类。
37.(    )的摩擦力小,可不带定位器使用;(     )的摩擦力大,应带定位器使用。
38.压缩机入口调节阀应选(    )式。
39.按仪表使用条件来分,误差可分为(     )、(      )。
40.按误差数值的表示方法,误差可分为(     )、(      )、(      )。
41.仪表安装位置不当造成的误差是(     )
42.滞后时间又叫(    ),它是从输入产生变化的瞬间起,到它所引起的输出量开始变化的瞬间为止的(     )。
43.横河EJA智能变送器的传感器是(     )式,它将被测参数转换成(),然后通过测频率来得到被测差压或压力值。
44.现场总线通讯传送的是(    )信号,模拟通信传送的是(     )信号。
45.安装浮球式液位仪表的法兰短管必须保证(     )能在全量程范围内自由活动。
46.仪表管路的防腐主要是在金属表面上(    ),它对周围的腐蚀介质起隔离作用。
二、判断题
1.仪表受环境变化造成的误差是系统误差。       (    )
2. 灵敏度数值越大,则仪表越灵敏.           (    )
3. 氨管线上的氨用压力表损坏,可以用相同量程的耐硫压力表代替.(    )
4. 要求仪表示值绝对正确是做不到的,任何测量都存在误差。  (    )
5. 更换热电偶时,与补偿导线接反了,使温度偏低,这时可温度表处两补偿导线对换一下即可.    (    )
6. 因补偿导线是热电偶的延长,因此热电偶电势只和热端、冷端的温度有关,和补偿线与热电偶连接处的温度无关.    (    )
7. 铜电阻的测温范围比铂热电偶测温范围宽.    (    )
8. 测压点的选择一般要选在被测介质做直线流动的直管段上.  (    )
9. 浮筒式液位计测量液位,其测量范围是容器内最大液位的高度。(    )
10.浮筒式液位计的调校可分为干法调校和湿法调校。    (    )
11.化工过程中,通常温度控制对象时间常数和滞后时间都较短。(    )
12.串级调节系统可以用于改善纯滞后时间较长的对象,有超前作用。(    )
13.热交换器传热速度与两物体温差成正比,与传热面积成反比。(    )
14.气开阀无信号时,阀处于全开位置,气关阀则处于全关位置。(    )
15.调节阀按照动力源可分为气动、液动、电动。按阀芯动作形式分直行程和角行程。    (    )
16.调节阀应用气动薄膜执行机构优点是结构简单,动作可靠.缺点是膜片承受的压力较低,如果提高输出力,通常的做法是增大尺寸。  (    )
17.气动调节阀的事故开或事故关就是指输人信号故障时,阀门所处的位置. (    )
18.某气动调节阀若是关不死,原因是阀芯与阀座磨损太严重.  (    )
19.集散控制系统(DCS)应该包括常规的DCS,可编程序控制器(PLC)构成的分散控制系统和工业PC机(1PC)构成的分散控制系统。    (    )
20.一般DCS系境必须有两个地:安全保护地和本安地.    (   )
21.安全栅的接地应和安全保护地相接。   (    )
22.在PLC中,实数是用十进制数表示的正数或负数。    (   )
23.在循环程序中不必给出循环结束的条件。(   )
24.放射源防护容器关闭后,放射源就不再放射射线了,可以延长放射源的使用寿命。    (    )
25.用差压计或差压变送器测量液位时,仪表安装高度高于下部取压口。 (   )
26.测量电缆电线的绝缘电阻时,必须将已连接上的仪表设备及元件断开。(   )
27.接至液压控制器的液压管道,不应有环形弯和曲折弯。(   )
28.脱脂溶剂不得混合使用,且不可以与浓酸、浓碱接触。 (    )
29.安装在爆炸危险区域的电缆、电线保护管应采用圆柱管螺纹连接,螺纹有效啮合部分不应少于5扣。(   )
30.保护接地应牢固可靠,可接到电气的保护接地网上,但不应串联接地。(   )
31.产品质量指的是产品的可靠性。(   )
32.管螺纹主要用于连接管件。(   )
33.手弧焊时,主要应保持电弧长度不变。(   )
34.标准节流装置是在流体的层流型工况下工作的。(   )
35.角接取压和法兰取压只是取压的方式不同,但标准孔板的本身结构是一样的。(  )
36.电磁流量变送器和化工管道紧固在一起,可以不必再接地线。(   )
37.电磁流量计是不能测量气体介质流量的。(   )
38.校验时把浮筒室底部放空阀打开,接一塑料管进行灌水校验,。这塑料管一定要和浮筒一样垂直才能保证校验准确。(   )
39.浮子式测量仪表可用于大型储罐清洁液体的液面测量和容积计量。(   )
40.打开与调节阀并联的旁路阀,会使可调比变大,流量特性变好。(   )
41.调节阀口径大或压差高时可选用活塞式执行机构。(   )
42.调节低差压、大流量气体,可选用蝶阀。(   )
43.储罐压力调节系统的调节阀应选气开式。(   )
44.法兰变送器的法兰盘和介质是不接触的,所以碳钢法兰也可用于腐蚀性介质。(  )
45.法兰变送器的零点调整和零点正负迁移是一回事,只是叫法不同。(   )
46.热阻与二次表采用三线制接线是为了好接线。(    )
47.玻璃液位计可用于测敞口容器和闭口容器的液位。(    )
48.新出厂的仪表不需要校验就可以安装在现场使用。(    )
三、选择题
1.伴热蒸汽压一般不超过(   )MPa。
   A.O.5MPa;   B.1. 0MPa;   C. 1.5MPa;  D.2.0MPa
2.仪表设备使用24VDC电源的电压,其电压范围不超过(    )。
   A.土1%;  B.土3% ;  C.土5% ;  D.土l0%
3. 抗干扰有许多方式,其中双绞线是(   )方式。
   A.物理隔离;  B.减小磁干扰;  C.屏蔽;   D.消磁
4.大气压力随着海拔高度的升高而(   ).
   A.增大;   B.减小;   C.不变
5.调校压力表用的标准表,其绝对误差应小于被校表绝对误差的(    ).
   A.1/2;  B.1/3;  C.1/4;   D. 2/3
6.一测量管道蒸汽压力的压力表安装在管道下部5m处,其测量的压力值比管道内实际压力值(   ).
   A.偏大;   B.偏小;   C.不变
7.浮筒式液位计所测液位越高,则浮筒所受浮力(    ).
   A.越大;   B.越小;   C.不变;   D.不一定
8.下列不正确的说法是(   )。
   A.调节器是控制系统的核心部件;
   B.调节器是根据设定值和测量值的偏差进行PID运算的;
   C.调节器设有自动和手动控制功能;
   D. 数字调节器可以接收4一20mA电流输入信号
9.一般认为,经过(   )时间后,动态过程便结束了.
   A.3T;  B.T ;  C.5T;   D.10T
10.对调节系统最不利的干扰作用是(   ).
   A.阶跃干扰;  B.尖脉冲干扰;  C.宽脉冲干扰;  D.随机干扰
11.(    )存在纯滞后,但不会影响调节品质.
   A.调节通道; B.测量元件; C变送器;  D干扰通道
12.分程调节系统中两阀信号范围分段由(   )实现.
   A.调节器;  B.电气转换器;  C.阀门定位器;   D.变送器
13.调节阀经常小开度工作时,宜选用(   )特性。
   A.等百分比;  B.快开;  c直线
14.控制高黏度、带纤维,细颗粒的流体,选用何种调节阀最合适?(    )
   A.蝶阀;  B.套筒阀;  C.角形阀;  D.偏心旋转阀
15.构成计数器的基本电路是(   ).
   A.与非门;  D.或非门;  C.或门;  D.触发器
16.对于PLC的接地系统,其接地电阻应小于(    )。
   A.4Ω;  B.6Ω;  C 7Ω;  D.1Ω
17.超声波流量计上、下游直管段的长度应符合设计文件要求。对于水平管道,换能器的位置应在与水平直径成(    )夹角的范围内。
A、90º;   B、30º;  C、 45º
18.保护管的弯曲半径,不应小于保护管外径的(    )。
A、5倍;  B、6倍; C、7倍
19.测量管道与高温设备、管道连接时,应采取(    )措施。
A、热膨胀补偿; B、 隔离;   C、 缓冲
20.油压管道不应平行敷设在高温设备和管道的上方。与热表面绝缘层的距离应大于(    )。
A、100 mm;  B、150 mm;  C、200 mm;D、250 mm
21.工业用四氯化碳,适用于的(   )脱脂。
A、黑色金属、铜和非金属件 ; B、金属件 ; C、黑色金属和有色金属
22.导线管的弯曲角度不应小于(   )。
A、90º ;B、115º ;C、130º  ;D、120º   
23.导压管应以尽量短的路径敷设,是为了(   )。
A、减少热量损失;B、减少震动;C、减少测量时滞;D、增大稳定性
24.相邻两取源部件之间的距离应大于管道外径,但不得小于(    )mm
A、200;B300;C400;D500
25.合金钢部件安装前均应进行(    )
A、热处理;B、电镀;C、材料分析;D、光谱分析
26.使用砂轮机时人应站在砂轮的(    )。
A、正面;B、侧面;C、两砂轮中间;D、背面
27.质量管理是一个组织(    )工作的一个重要组成部分。
A、职能管理;B、专业管理;C、全面管理;D、经济管理
28.乙炔瓶的放置距明火不得小于(    )。
A、5米;B、7米、C、10米;D、15米
29.双金属温度计的感温元件,测量温度时必须是(    )
A、浸液1/2;B、全部浸液;C、浸液3/4;D、浸入任何长度
30.G3/4″为管螺纹,其3/4″指的是(     )
A、管的内孔直径;B、螺纹部分的直径;C、管子的壁厚;D、螺纹的螺距
31.用电钻或冲击钻开孔时,应将钻头顶在工作面再开孔,以(    )。
A、避免打空;B、加快速度;C、防止跑偏;D、减震
32.冷却后的钢材,其强度(   )
A、减小;B、增大;C、不变;D、变脆
33.容易获得良好焊缝成型的焊接位置是(    )
A、横焊位置;B、立焊位置;C、仰焊位置;D、平焊位置
34.定滑轮可以(   )
A、省力;B、省功;C、改变力的方向;D、既省力又省功
35.金属材料的基本性能包括使用性能和(   )两方面
A、化学性能;B、物理性能;C、机械性能;D、工艺性能
36.不合格是不满足(   )
A、标准、法规;B、产品质量、质量体系;C、明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望;D、标准、合同
37.补偿导线的正确敷设,应该从热电偶起敷设到(     )为止。
A、就地接线盒;B、仪表盘端子板;C、二次仪表;D、与冷端温度补偿装置同温的地方
38.XWB及XWC仪表,规定外接信号线电阻不大于(    )
A、15Ω;B、1KΩ;C、1.5 KΩ
39.记录仪最多可同时记录(   )种参数
A、3;  B、6;  C、12
40.我国生产的直通单座调节阀,R值为(    )
A、15; B、30; C、40
41.不同测量范围的1151差压变送器是由于测量膜片的(    )
A、厚度不同;B、材料不同;C、直径不同
42.杠杆式差压变送器的测量范围不同,主要是由于其测量膜盒的(    )
A、厚度不同;B、材料不同;C、直径不同
43.用电子电位差计测热电偶温度,如果热端温度升高2℃,室温(冷端温度)下降2℃,则仪表的指示(     )
A、升高2℃;B、下降2℃;C、不变;D、升高4℃
44.一氧压机出口压力在25MPa左右,选用下列哪块压力表测量合适?(    )
    A、0~25MPa的普通压力表;     B、 0~25MPa的氧用压力表
    C、O~40MPa的氧用压力表;     D、 0~60MPa的氧用压力表
45. 仪表工程连续(   )h开通投入运行正常后,即具备交接验收条件。
     A、48;B、24;C、72
四、 简答题
1. 什么叫中断?
2. 什么叫指令?
3. 施工准备阶段班、组长的主要任务是什么?
4. 热工仪表的质量好坏通常有哪几项主要指标评定?
5. 锅炉云母水位计的作用是什么?
6. 对接线盒的安装位置有什么要求?
7. 执行机构安装前应做哪些检查?
8. 在低温低压容器或管道及高温高压容器或管道上固定支架时应分别采取什么方式?
9. 使用补偿导线应该注意哪些事项?
10. 电动执行机构由哪些部分组成?
11. 安装节流件所规定的最小直管段内,其内表面有何要求?
12. 目前,电缆桥架的定型产品有哪些型式?
13. 电磁干扰产生的原因是什么?
14. 什么叫屏蔽?
15. 汽轮机振动表一般由哪三部分组成?
16. 仪表导线管安装前应进行哪些外观检查?
17. 仪表管路按其作用可分为哪几类?
18. 系统调试前应具备哪些条件?      
19. 新装氧化锆探头为什么要运行24h后才能校准?
20. PDCA是管理的基本工作方法,试问PDCA为何意?
21. 盘内配线的基本技术要求是什么?
22. 标准孔板取压方式有哪两种?
23. 对于盘、柜开箱时应注意些什么?
24. 盘运到室内后,应对表盘进行哪些项目的检查和记录?
25  设备开箱时,应进行哪些工作?
26. 可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置如何确定?
27. 蒸汽伴热应符合哪些要求?
28. 采用水伴热时,应符合哪些要求?
29.什么是约定真值、相对真值?
30.什么叫系统误差?有什么特点?产生的原因是什么?
31.操作膜盒压力变送器的三阀组时应注意什么?怎样正确操作?
32.有的压力表背后有一个小圆孔,其作用是什么?
33.热工保护的主要作用是什么?
34.仪表导管安装前应进行哪些外观检查?
35.在节流件的上、下游安装温度计时,对直管段长度有何要求?
36.简述孔板检查的基本内容。
37.试述热电阻温度计的测温原理。
38.热电阻故障有哪些?原因是什么?
39.简述辐射高温计的测温原理.
40.热电偶安装中,热电偶热端接地与不接地有何区别?
41.浮球式液位计的安装注意事项有哪些?
42.简述浮筒式液位计的工作原理。
43.被调对象的正反作用是怎样规定的?
44.什么是定值调节系统?
45.什么叫程序调节系统?
46.什么是串级调节系统?
47. 什么叫过程动态数学模型?
48.一台气动调节阀,若阀杆在全行程的50%位置,则通过阀的流量是否也在最大流量的50%?
49. 如何敷设导压管?管子的坡度以多大为好?
50. 说明测量蒸汽流量的差压变送器安装后初次启动的操作步骤。
51. 安装法兰时应注意哪些事情?
五、计算题
1.某台差压计的最大差压为1600mmH20,精度等级为1级,试问该表最大允许的误差是多少?若校验点为800mmH20,那么该点差压允许变化的范围是多少?(1mm H20≈10Pa).
2.现有一台精度等级为0.5级的测量仪表,量程为0~1000℃,正常情况下进行校验,其最大绝对误差为6℃,求该仪表①最大引用误差;②基本误差;①允许误差;④仪表的精度是否合格.
3.有一块精度为2.5级,测量范围为0~100kPa的压力表,它的刻度尺最小分为多少格?
4.在校验l级压力范围为20~1OOkPa压力变送器时,手头只有一块 O~600kPa,0.35级标准表,试问把它当作标准输出表来用行不行?
5.一表压指示150kPa,当地大气压为lOOkPa,若用一绝压表去测量应指示多少?
6.一安装在锅炉下方5m处测锅炉气相压力的压力表指示值为500kPa,则锅炉气相压力实际为多少?(γ=10000N/m3)
7.一台绝对压力变送器的量程范围为-100~500kPa,计算输入多少压力时仪表输出为4mA、8mA、12mA、16mA、20mA,在变送器接通电源而不输入压力信号时,其输出为多少?(当地大气压为lOOkPa)   
8.用U形管式吹气法侧量一开口容器的液位,已知液体密度ρl=1.2g/cm3,测出U形管中的液柱高度为500mm,U形管内的介质密度ρ2=1.5g/cm3,问容器内液位高度h为多少(见下图)?
            
9.如图所示,已知被测液位的范围H=3000mm,被测液体的密度ρ=1.2 g/cm3,计算变送器的压力测量范围.
            



10.一单法兰液位计测量开口容器液位,其最高液位和最低液位到仪表的安装距离分别为hl=3m,h2=1m,如图所示,若所测介质密度ρ=1 g/cm3,求仪表的量程及迁移量?
               





11.用一双法兰变送器测一闭口容器内液位,液面计的零点和量程均已校好,后因维护需要,仪表安装位置下移了一段距离h2=0.5m,如图所示.若已知 h=5m,hl=lm,容器内介质密度ρl=1.O g/cm3,变送器毛细管充油密度ρ2=0.8 g/cm3,求变送器下移前后零点和量程将怎样变化?
              







12.已知一测界位的浮筒长L=600 mm,被测重介质密度为ρ2=1.25 g/cm3,被测轻介质密度ρl=0.8 g/cm3,用水校法进行校验时其零点和量程应分别充水多高?(水的密度以1.0 g/cm3计)
13.如图所示环节的传递函数,并计算动态参数。
           






14.一个比值调节系统,G1变送器量程为O~8000 m3/h,G2变送器量程为O~10000 m3/h,流量经开方后再用气动比值器或者采用气动乘法器时, 若保持G2/G1=K=1.2,问比值器和乘法器上的比值系数应设定在何值上?
15.若调节阀的流量系数C为50,当阀前后压差为16×lOOkPa,流体密度为0.81g/c m3时,所能通过的最大流量是多少?   
16.一临时油箱容积为8.1 m3,现用150L/min 的滤油机向油箱灌油,问多长时间后才能将油箱灌满?         
17.有一块压力表,量程为0~25MPa,精确度等级为1级。校验时,在20MPa点,上升时读数为19.85,下降时读数为20.12,求该表的变差。此表是否合格?               
18.一水箱距离底面垂直向上10米处装有一块压力表,其示值是1.9,问水箱底部压力是多少?(求底部表压示值).        
19. 攻M24×2螺纹.所需螺纹深度为40mm,试确定其钻孔深度。         
20. 用公式计算下列螺纹套螺纹前的圆杆直径尺寸。(1)M24;(2)M30。      
21. 用Φ6圆钢弯成外径为200mm的圆环,求圆钢的落料长度。        
22. 欲制作一圆管,外径为100mm,高为50mm,用5mm厚的钢板弯焊而成,试计算其落料尺寸。      
六、论述题
1. 斜管微压计是怎样进一步减小误差的?
2. 检测一在线使用的电容式压力变送器的输出电流,能否将万用表的表笔直接并联在变送器的两根接线上?为什么?
3. 隔膜压力计的隔离膜片破裂或隔离油漏掉对测量有影响吗?为什么?
4. 一活塞式压力计经出厂标定后,可以拿到任何地方使用而不再标定对吗?为什么?
5. 压力仪表的安装中对导压管的敷设有何要求?
6. 锅炉汽包液位三冲量调节系统是怎样克服假液位的?
7. 试论述串级调节系统怎样克服纯滞后?
8. 简述如何提高集散控制系统可靠性?
9. I/ASeries系统中如何对触点和线圈进行手动通/断和激励/非激励操作?
10.I/A Series日常硬件维护有哪些注意事项?
11.检修一台气动薄膜调节阀时加全行程信号而调节阀行程不能达到规定值,应当如何检查和处理故障?   
12.程序控制系统和联锁系统的试验应符合哪些要求?      
13.试述图纸会审的重点内容是什么?  
14.试述插入式热电偶和热电阻的套插入被测介质的有效深度应符合哪些要求?  
15.简述喷嘴外观检查的基本内容。  
16.试述金属表面涂漆应符合哪些要求?  
17.简述力平衡式压力变送器的工作原理。  
18. 使用千斤顶应注意哪些事项?      
19. 试述使用弯管机的基本步骤。      
20. 试述用机械方法开孔的步骤。      
21. 试述启动差压变送器的步骤。        
22. 简述使用手动弯管器弯制管子的步骤及注意事项。
中级工答案
一、填空题
1. 绝对误差;真值;准确度2. 系统误差;随机误差;疏忽误差3. -25℃;100℃;12 5℃4. 最大偏差;百分数5.6  6. 接地保护7. 2 8. 20%;75%  9. 小一半10. 挂重法;水校法11. 系统软件;应用软件12. 基本控制功能;串级控制功能;选择控制功能13. 输出;全部或部分14. 给定的输入信号;参考输入信号和反馈信号之差15. 固定极限防喘振;可变极限防喘振16.传导;对流;辐射17. 压差;阀的稳定性;摩擦力18. 安全保护;仪表信号;本安19. 站的处理机组件20. 压力试验21. 朝上;密封22. 上游端面;下游端面23. 迎着24. 管道的内径;管道内壁25. 试压合格;防腐处理;焊接;保护套管26.封闭保存;被油污染27. 室外通风处;通风装置;穿戴防护用品28. 信号回路接地;屏蔽接地29. 气体环境;粉尘环境30. 10;5;30~50
31. 多普勒频移法32. 固定式;便携式33. 弯管;最高液位;被测介质34. 反射、折射和散射35. 料位计;密度计;厚度计;核子称36. 电压;频率37. 四氟填料;石墨填料38. 气关39. 基本误差;附加误差40. 绝对误差;相对误差;引用误差41. 系统误差42. 时滞;时间间隔43. 硅谐振;硅梁的振动频率;44. 数字;4~20mA模拟45. 浮球46.油漆
二、判断题
1 .√2.√3.×4.√5. ×6. ×7. ×8. √9. ×10. √11. ×12. √13. ×14. ×15. √16. √17. ×18.×19. √20. ×21. ×22. √23. ×24. ×25. ×26. √27. √28. √29. √30. √31. ×32. √33. √34.×35. √36. ×37. ×38. ×39. √40. ×41. √42. √43. ×44. √45. ×46. ×47. √48. ×
三、选择题
1.B  2.C 3.B4.B  5.B  6.A  7.C  8.D  9.A  10.B  11.D  12.C13.A  14.B 15.D  16.A 17. C18. B19. A20. B21. A 22.A23.C24. A 25. D26. B27. C28. C29. B30. A31. A 32. B33. D34. C35. D 36. C 37.D38. B39. C40. B 41. A42. C 43.A 44.D 45. A
四、简答题
1、中断就是计算机为响应其他任务的要求,暂时中止正在执行的程序,转而去执行处理其他任务的程序,等处理其他任务的程序执行完毕后,再返回和继续执行原来被中止的程序。
2、控制计算机执行待定操作的命令称为指令。
  3、学习施工准备阶段设计和施工图纸,组织临时建设工程开工,组织工人熟悉图纸和操作规程,参加设计图纸等交底,组织培训,明确岗位分工,对新工人进行安全教育,做好施工准备。
  4、由准确度、灵敏度、时滞三项主要指标评定。
  5、其作用是用来就地指示汽包内水位的高低。
6、(1)周围环境温度不宜高出45℃;
(2)便于接线和检查;距各测点的距离要适当。
(3)不影响通行,便于设备维修,震动小,不受汽水浸蚀。
7、(1)执行机构动作应灵活,无松动及卡涩等现象;
  (2)绝缘电阻应合格,通电试转动作平稳,开度指示无跳动;
   (3)对电信号气动执行机构通电试验、严密性、行程、全行程时间、自锁等应符
合制造厂规定。
8、在低温低压容器或管道上固定支架,可采用焊接;在高温高压容器或管道上固定支
架,应采用抱箍卡接。
9、(1)一种补偿导线只能与一种热电偶相配,并且补偿导线正、负极应与热电偶相应的正、负极相接,不能接反。
   (2)补偿导线只能在规定的使用温度范围内(一般为0~100℃)使用,超过此限
将有补偿误差。
       (3)补偿导线与热电偶冷端连接的两个接点温度应相同,否则,会有附加误差。
10、电动执行机构由两相伺服电动机、减速器及位置发生器等部分组成。
11、规定的最小直管段内,其表面应清洁、无凹坑,节流装置所在的管段和管件的连接处不得有任何管径突变。
12、目前,我国电缆桥架定型产品有梯形电缆桥架和槽型电缆托盘两种型式。
13、一是热工测量控制仪表及其输入回路或输入回路的引线附近有电磁场;二是仪表
本身的电磁波。   
14、屏蔽就是用金属物(屏蔽体)把外界干扰与测量装置隔开,使信号不受外界电磁场
的影响。
15、一般由振动传感器、振动放大器和显示仪表组成。
16、应进行如下外观检查:
     (1)导管外表应无裂纹、伤痕和严重锈蚀等缺陷。
     (2)检查导管的平整度,不直的导管应调直。
(3)管件应无机械损伤及铸造缺陷。
17、仪表管路按其作用可分为:
     (1)测量管路;   (2)取样管路;   (3)信号管路;   (4)气源管路;  
(5)伴热管路;  (6)排污及冷却管路。
18、应具备以下条件:
     (1)仪表及控制装置安装完毕,单体校验合格。
    (2)管路连接正确,试压合格。  
     (3)电气回路接线正确,端于固定牢固。
     (4)交直流电力回路送电前,用500VMΩ表检查绝缘,绝缘电阻不小于1MΩ,潮湿地区不小于0.5MΩ。
     (5)电源的容量、电压、频率及熔断器或开关的规范应符合设计和使用设备的要求。
  (6)气动管路吹扫完毕,气源干燥、洁净,压力应符合设备使用要求。   
19、由于新氧化锆管内存在一些吸附水分和可燃性物质,在高温下,吸附水分的蒸发,可燃物质的燃烧,消耗了参比空气的氧含量;影响仪器的正常工作。水分和杂质被新鲜空气置换干净的过程约需12h左右。所以,新装氧化锆探头要在24h以后才能校准。
20、P—计划、D—执行、C—检查、A—总结的一套工作程序。
21、按图施工,接线正确;连接牢固,接触良好;绝缘和导线没有损伤;配线整齐、清晰、美观。对于已配好的线的盘(台),在安装时应按此要求进行检验,如发现不合格者,必须进行处理。
22、可分为角接取压和法兰取压两种。角接取压又可分为单独钻孔取压和环室取压两种。
23、开箱时应使用起钉器,先起钉子,后撬开箱板。如使用撬棍,就不得以盘面为支点,并严禁将撬棍伸入箱内乱撬。对于带有表计及其他零件的盘,开箱时尤其应小心仔细。拆下的木板应集中堆放,以防钉子扎脚。
24、进行各项检查作好记录事项有:
     (1)各元件的型号、规范是否与设计相符。
     (2)设备缺陷、缺件的情况和原因。
     (3)边盘、侧板、盘门、灯箱等是否齐全。
(4)盘面尺寸及部件位置是否符合设计要求,尤其应检查最高和最低一排表计的
高度。
25、应进行下列工作:
     (1)根据装箱单核对型号、规格、附件、备品、数量及技术资料。
     (2)外观检查设备有无缺陷、损伤、变形及锈蚀,并作记录。
     (3)精密设备开箱后,应恢复其必要的包装并妥善保管。
26、 应根据所检测气体的密度确定,其密度大于空气时,检测器应安装在距地面200---300mm的位置;其密度小于空气时,检测器应安装在泄漏域的上方位置。
27、1)蒸汽伴管应单独供气,伴热系统之间不应串联连接;
2)伴管的集液处应加排液装置;
3)伴管的连接宜焊接,固定不应过紧,应能自由伸缩。接汽点应在蒸汽管的顶部。
28、1)热水伴管应单独供气,伴热系统之间不应串联连接;
2)伴管的集气处应加排气装置;
3)伴管的连接宜焊接,应能自由伸缩,固定不应过紧,。接水点应在热水管的底部。
29.约定真值是一个接近真值的值,它与真值之差可忽略不计。实际测量中以在没有
系统误差的情况下足够多次的测量平均值作为约定真值。
    相对真值是当高一级标准器的误差仅为低一级的1/3—1/20时,可以认为高一级的
标准器或仪表的示值为低一级的相对真值。
30.系境误差又称规律误差,因主要大小和符号均不改变或按一定规律变化.其主要特点是容易消除和修正.产生系统误差的主要原因是仪表本身的缺陷,使用方法不正确,使用者的习惯和偏向,因环境条件的变化等。
31.操作膜盒压力变送器的三阀组时应注意两点:一是不能使导压管内的冷凝水或隔
离液流走;二是不能使测量膜盒单向受压或单向超压。
正确的操作方法如下:开三阀组:打开正压阀:关闭平衡阀;打开负压阀,关阀
与之相反.
32.当压力表用于测量蒸汽及腐蚀、有毒介质时,在弹簧管渗漏时小圆孔起泻压作用,以免损坏前面的玻璃伤人.
33.热工保护的主要作用是当机组在启动和运行过程中发生危及设备安全的危险时,使其能自动采取保护或联联,防止事故扩大而保护机组设备的安全.
34.应进行如下的外观检查:导管外表应无裂纹,伤痕和严重锈蚀等缺陷;检查导管
的平整度,不直的导管应调直;管件应无机械损伤及铸造缺陷。   
35.其与节流件间的直管距离应符合下列规定:
    ①当温度计套管直径或等于0.03D时,不小于5D;
    ②当温度计套管直径在0.03D0.13D之间时,不小于20D。
36.孔板开孔上游侧直角入口边缘,孔板下游侧出口边缘和孔板开孔圆形下游侧出口
边缘应**刺、划痕和可见损伤.
37.热电阻温度计的作用原理是利用导体或半导体的电阻随温度变化这一性质进行测温.
38.①仪表示值比实际值低或示值不稳,原因为保护管内有金属屑、灰尘,接线柱间积
灰,热电阻短路.
    ②仪表指示无穷大,原因为热电阻断路,引出线断路。
    ③仪表指示负值,原因为仪表与热阻接线有错,热电阻短路.
④阻值与温度关系有变化,原因为电阻丝受腐蚀变质.
39.物体受热后,会发出各种波长的辐射能,辐射能的大小和受热体温度的四次方成正
比。辐射高温计基于这一原理工作。
40.热电偶热端与保护套装的管壁接触较不与保护管接触,测量滞后要小得多,同时还可以减小干扰,提高测量的可靠性和精确度,但是,热端能否接地得视二次衰输入电路的结构形式而变,热电偶热端接地要求二次表输入电路与热电偶的热靖不能有公共接地点。
41.浮球式液位计的安装一方面要保证密封,需用轴、轴套、填料密封等构成的结
构;另一方面要保证浮球的位移能传送出去,安装时需考虑摩擦、润滑以及介
质对仪表各部分的腐蚀等问题,特别是浮球、连杆、转动轴等各部分的连接应
该做到既牢固又灵活,以免发生浮球脱落,酿成事故。
42.当物体被液体浸没的体积不同时,物体所受的浮力也不同,那么,对形状已定的浮筒,若被液体浸没的高度(液位)不同,则其所受的浮力也不同,因此就可 以根据悬挂于容器中、空间位置未变的浮筒所受浮力的大小来求得浮筒被浸没的高度(即液位),浮筒式液位计就是根据这一原理工作的。
43.当调节参数增加时,被调参数也随之增加的对象叫正作用对象,反之叫反作用对
象。
44.定值调节系统是一类给定值保持不变或很少调整的控制系统,这类控制系统的给
定值一经确定后就保持不变,直至外界再次调整它。
45.程序调节系统给定值按事先设定好的程序变化的系统.
46.串级调节系统由两个调节器中接工作,主调节器的输出作为副调节器的给定值,副调节器的输出作为执行器的操纵信号,实现对被调参数的定值控制。
47.过程的动态数学模型是表示系统输出变量与输入变量间动态关系的数学描述.
48.不一定。要以阀的结构特性而定,在阀两端压差恒定的情况下,如果是快开阀,则流量大于50%,如果是直线阀,则流量等于50%,如果是对数阀(等百分比阀),流量则小于50%。
49. 测量导管应沿水平敷设,但需根据不同的介质及测量要求有一定的坡度。各部位对坡度的要求也不一样,有的为1:10.有的为1:12,有的为1:20。按国家标准,规定为1:10一1:100,其倾斜方向应保证能排除气体或冷凝液。
      如果不能满足上述要求时,则需分段敷设管路,并在管路的集气处安装排气装置,集液处安装排掖装置。
      如果被测介质易冷凝或冻结,则需加装伴热管并加保温。
50. 应按下列步骤去操作:
    1)检查各个阀门、导压管、活接头等是否已连接牢固;
    2)检查二次阀和排污阀是否关闭.平衡阀是否打开;
    3)稍开一次阀,然后检查导压管、阀门、活接头等,如果不漏就把一次阀全开;
    4)分别打开排污阀,进行排污后,关闭排污阀;
    5)拧松差压室丝堵,排除其中的空气;
    6)待导压管内充满凝结水后方可启动差压变送器;
    7)启动差压变进器应按打开正压阀.关闭平衡阀,打开负压阀的顺序。
    此时仪表已启动完毕。
51. 平焊法兰与管子装配时,应先将法兰套人管端,管口与法兰密封面之间应保留1.5倍管壁厚度的距离。校正法兰时,应在圆周上均匀地点焊4处,先在上方点焊一 处,用90&ordm;弯尺从上下方向校正,使法兰密封面垂直于管子中心线,然后在下方点焊第二处,再用弯尺左右方向校正合格,而后左右点焊牢固,再进行焊接。PN<1.6MPa的平焊法兰只需焊外口,PN>1.6MPa 的法兰应先焊内口,然后在焊外口。
五.计算题
1.仪表的最大允许误差为1600×l%=16mmH20 在800mmH20高的校验点,差压允许变化的范围为(800士16)mmH20,就是说差压允许在784—816mmH20范围变化.
2.①最大引用误差δ=[6/(1000一0)] ×100%=0.6%; ②基本误差=0.6%;
   ③允许误差=土0.5%;④仪表精度不合格,因为该表的基本误差为0.6%,大于仪表允许误差土0.5%.
3.此表的最大绝对误差为Δmax=2.5%×(100- O)=2.5kPa
      因为仪表的刻度尺的分格值不应小于其允许误差所对应的绝对误差值,故其刻度标尺最多可分为(100-0)/2.5=40格。
4.压力变送器的输出压力范围为20~lOOkPa,允许的最大绝对误差为土80×l%=±
0.8kPa。当使用O~600kPa标准压力表时,其最大允许误差为土600×O.35%=土2.1kPa。可见校准表的误差大于被校表的误差,因此不能把它当作标准输出表.在校验工作中,标准表允许误差一般应为被校表允许误差的1/3.
5. P绝=P表十P大=150+100=250kPa
6.安装在锅炉下方5m,相当于仪表引入了5m高水柱的误差,所以实际压力为P=P侧-P引=500-Hγ=500-5×10000/1000=450kPa
7.仪表量程范围为-100—500kPa,则其量程为500-600kPa,设输入压力P绝时,变送器输出上述电流值,则
(P绝1/600)×16+4=4,P绝1=OkPa
(P绝2/600)×16+4=8,P绝2=OkPa
(P绝3/600)×16+4=12,P绝3=OkPa
(P绝4/600)×16+4=16,P绝4=OkPa
(P绝5/600)×16+4=20,P绝5=OkPa  
   没输入压力时相对变送器来说仍承受着1个大气压,所以输出电流J=100/600)×16+4=6.67mA
8.U形管产生的压力为P′=ρ2gh′   容器内液位高为h时产生的压力为P=ρ1gh
      当P′=P,则ρ2gh′=ρ1gh′      h=ρ2h′/ρ1=1.5×500/1.2=625mm
9.当吹气导管下端有微量气泡逸出时,导管内的气压几乎和液位产生的静压力相等,即
      P=ρgH=1.2×9.8× 3=35.28kPa 所以,变送器的压力测量范围为0一35.28kPa。
10.由图知仪表测量的有效量程高度为h1-h2=2m,所以仪表的量程Δp为
   ΔP=( h1-h2)ρg=(3-1)×1× 9.8l=19.62kPa
       当液位最低时,仪表正负压室的受力分别为P+=ρg h2=l× 9.81×1=9.81kPa,P-=O
       所以液面计的迁移量为 P+- P-=9.81-0=9.81kPa(正迁移)
11.仪表安装位置下移前,仪表的量程为ΔP1=ρ2gh=l×9.81× 5=49.05kPa迁移量A1为
      A1=ρ2gh1-ρ2g (h1+h)=-ρ2gh=-O.8× 9.81×5=-39.24kPa
      所以,仪表的调校量程为-39.24~9.81kPa。
      仪表安装位置下移后,仪表的量程为ΔP2=ρ1gh=l×9.81× 5=49.05kPa
       迁移量A2为A2=ρ2g (h1+h2)-ρ2g (h1+ h2+h)=-ρ2gh=-O.8×9.81×5=-39.24kPa。
      仪表调校量程为-39.24~9.81KPa,即变送器位置下移后其零点和量程不变.
12.在最低界位时,仪表示值为零,此时浮筒全部被轻介质淹没,因此水校时应有
AL水ρ水=ALρ1→ L水= Lρ1/ρ水=600×0.8/1=480mm
     在最高界位时,仪表示值为满度,此时浮筒全部被重介质淹没,因此水校时应有
     AL水ρ水=ALρ2→ Lˊ水= Lρ2/ρ水=600×1.25/1=750mm
     显然,此高度已超过浮筒长度了,校验时应做迁移处理。
     由上面的计算可知,水位的变化范围ΔL水=750—480=270mm,调校时需将零位降至600-270=330mm处进行,量程点充水高度也就为600mm了,校验完毕后,应将零位重新调回原处才能使用。
13.该系统由比例加积分加一阶惯性环节构成,传递函数可写成G(s)=K/s(Ts+1),转折频率ω=10,则Tl=1/10=0.1,又由 20lg|G(jω)|=6,则有201gK-20lgω|ω=10=6,K=20,所以传递函数G(s)=20/s(0.1s+1)。
14.①采用气动比值器时,因为流量经差压变送器然后使用开方器,这时求取设定值的公式为
Kˊ=K×G1max/ G2max=1.2×8000/10000=0.96所以比值器上比值系统应设定为0.96。
②采用气动乘法器时,因为这时求取设定值的公式为PB=80K×G1max/ G2max+20=80×1.2×8000/10000+20=96.8kPa  所以气动乘法器设定值应为96.8kPa。
15.体积流量
        Q=C√ΔP/ρ=50√16/0.81=222 m3/h
       质量流量
        Q=C√ΔPρ =50√16×0.81 =180t/h
16. 8.1 m3=8.1×1000=8100(L)   8100/150=54(min)   
17.变差=|20.12-19.85|=0.27(MPa)   此表的允许误差=±25×1%=0.25(MPa)
           由于变差大于允许误差,所以此表不合格.
18. P底=P表+P液柱  因为P液柱=10mH2O≈0.1MPa  所以P底=1.9+0.1=2.0(MPa)
19. 钻孔深度=所需螟孔深度+0.7d(d为螺纹外径)=40+0.7×24=56.8(mm)   
20. (1)D≈d-0.13t(d为螺纹外径、t为螺距)=24-0.13×3=23.61(mm)
    (2)D≈d-O.13t=30-0.13×3.5=29.54(mm)
21. 以圆环成品中心直径计算下料长度。L=(200-6)×3.14=194×3.14=609.16(mm)   
22.以弯焊成品后管壁中心处计算用料。  L=(100-5)×3.14=298.3(mm)
六.论述题
1.斜管微压计在单管压力计的基础上将小管倾斜一定的角度,这样斜管微压计在测量压力时所产生的液柱高度H就等于Lsin。(L为斜管中液柱长度,а为斜 管倾角),这就相当于在测相同压力下,斜管内的液柱长度比单管液柱压力计的液柱高度增大了1/sinа倍,提高了读数精度,减小了误差。
2.不能,因为万用表电流档内阻很小,直接并联在变送器的两根接线上,相当于将整个回路短路了,正确的测量是将万用表串联在仪表回路中测量.
3.有。因为隔膜压力计一般用于有强腐蚀、高黏度或易结晶的介质压力测量,当隔离膜片破裂或隔离液漏掉,会导致被测介质直接进入压力计内,引起腐蚀或结晶堵死,损坏仪表,所以隔膜压力计一定要在隔离膜片完好,隔离液充满的情况下使用。
4.不对,因为活塞式压力计的精度等级一般是在环境温度为20℃左右及标准重力加速度的情况下给予标定的,因而当校验地点的温度和重力加速度偏离标定时的值较大时,应进行必要的修正.
5.①导压管的粗细、长短选择合适,—般内径6-10mm;长为3—50m;
②水平安装的引压管应保持有(1: 10)~(1:20)的倾斜度;
③当被测介质易冷凝或易结冻时,应加装保温伴热管;
④测量液体压力时,在引压管的最高处应装没集气器,测量气体压力时,在引压管的最低处应装设气液分离器,测量介质可能产生沉淀物析出时,在仪表前应加装沉降器。
6.当锅炉负荷量(即产气量)突然增大时,由于汽包内压力下降,汽包内沸腾加剧,产生大量气泡将液位抬起,经过一段时间后液位下降,这个短暂的过程液位不按物料平衡关系下降反而上升的现象叫假液位现象。三冲量调节系统采用蒸汽前馈,当蒸汽流量增大时,锅炉汽包产生假液位上升时,蒸汽前馈与假液位产生的动作作用方向相反,抵消假液位产生的减给水指令并做适当的加水调节,从而避免假液位产生的调节动作,实现超前补偿。
7.微分作用不能用来克服调节对象的纯滞后,串级调节系统可以在一定程度上克服纯
滞后,通过在调节离阀较近且纯滞后较小的地方选择一个辅助参数用为副参数组
成串级回路副环。干扰落在副回路时,在通过纯滞后较大的主对象去影响主参数
之前,及早影响副参数,由副回路加以克服,由于副回路调节通道纯滞后较小,
调节及时,就可以大大减小主参数的波动。
8.为了提高集散控制系统的可靠性,首先是硬件的工艺结构可靠。集散控制系统使用高度集成化元器件,采用表面安装技术(SMT),大量使用CMOS器件减 小功耗;电子组件采用全密封的结构,增强抗环境腐蚀的能力。第二是采用冗余技术。集散控制系统的电源、控制单元、过程接口、控制用的I/0卡件以及人机接 口均采用冗余化配置;信息处理器、通讯接口,内部通讯总线,系统通讯网络均采取冗余措施。第三是采用容错技术。集散控制系统采用故障自检、自诊断和无扰动切换技术。
9.①移动光标到所要作用的触点或线圈的位置,选中时,在该触点或线圈的左下方有
一个小红点。
  ②若要手动将此触点接通,或使线圈激励,移动光标到“F-ON”健处,选择它.
  ③若要手动特此触点断开或使线圈不激励,移动光标到“F-OFF'’键处, 敲击。
  ④等到各触点和线圈的手动状态已经选定以后,移动光标到“X-F”健处,选择它,
此时梯形逻辑即用此执行这一手动操作,这些触点和线圈的状态将不随过程状态
的变化而改变.
⑤用光标选择“CANCEL-F”健,即可退出手动择作状态.
10.①系统投入正常运行后,要设立一个I/ASeries备件库,准备一些组件的备用件,
预备一些易损件的备品,购买一些磁带、磁盘。
   ②妥善保存随机资料、图纸和盘片。
   ③发现故障设备时,如有备件应立即更换.安装备件时,要用镊钳掉换Letterbug,
等到新装组件绿灯亮时,在系统管理软件里应看到该组件设备名为白色,证明
备件已工作正常。
④拆卸站组件时,必须先松开“外部设备装卸螺钉”,然后再旋下安装螺栓,安装的步骤相反。
11.①把送到膜头的信号断开,堵住阀门定位器输出,使输出能达到最大,则需对执
行机构进行检查。
    ②有手轮机构的调节阀操作手轮机构,无手轮机构的调节阀直接从膜头送阀全行程的信号,观察阀杆是否能达到全行程,若能达到全行程,则检查或更换膜头膜片或阀杆密封O形环。
    ③若不能达到全行程,则检查阀杆长度是否正确。
    ④若检查阀门定位器输出不能达到晟大,则检查气源压力和输入信号是否正常,
若正常,则检查调整是否正确。
⑤若气源信号压力不正常,则检查信号是否有故障,如气源故障。
12.1)程序控制系统和联锁系统有关装置的硬件和软件功能试验已经完成,系统相关的回
路试验已经完成。
     2)系统中的各有关仪表和部件的动作设定植,应根据设计文件规定进行整定。
     3)联锁点多、程序复杂的系统,可分项和分段进行试验后,再进行整体检查试验。
4)程序控制系统的试验应按程序设计的步骤逐步检查试验,其条件判定、逻辑关系、动作时间和输出状态等均应符合设计文件规定。
     5)在进行系统功能试验时,可采用已试验整定合格的仪表和检测报警开关的报警输出
接点直接发出模拟条件信号。
     6)系统试验中应与相关的专业配合,共同确认程序运行和联锁保护条件及功能的正确
性,并对试验过程中相关设备和装置的运行状态和安全防护采取必要措施。
13.图纸会审的重点是:
     (1)图纸及说明是否齐全、清楚、明确,有无矛盾;
     (2)施工图与设备和基础的设计是否一致;
     (3)设计与施工主要技术方案是否相适应,是否符合施工现场的实际条件;
     (4)图纸表达深度能否满足施工需要;
     (5)各专业设计之间是否协调,如设备外形尺寸与基础尺寸、建筑物预留孔洞及埋
件与安装图纸要求、设备与系统连接都位、管线之间相互关系等;
     (6)实现设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术的技术可能性和必
要性,在施工技术、机具和物资供应上有无困难。
14. (1)当高温高压蒸汽管道的公称通径等于或小于250mm时,插入深度宜为70mm;
当公称通径大于250mm时,插入深度宜为100mm。
     (2)当一般流体介质管道的外径等于或小于500mm时,插入深度宜为管道外径的
1/2;当外径大于500mm时,插入深度宜为300mm。
     (3)烟、风及风粉混合物介质管道,插入深度宜为管道外径的1/3—1/2。
15.喷嘴从上游侧端面的入口平面到圆筒形喉部的全部流表面应平滑,不得有任何可
见或可检验出的边棱或凹凸不平,圆筒形喉部的出口边缘应该是锐利的、**刺
和可见损伤,并且无明显倒角。
16.金属表面涂漆应符合以下要求:
     (1)涂漆前应清除金属表面的油垢、灰尘、铁锈、焊渣、毛刺等污物。
     (2)涂漆施工环境温度应为5-40℃。
     (3)金属表面应先涂防锈,再涂调和漆。
     (4)仪表管路面漆的涂刷,应在管路系统压力试验合格后进行。
     (5)多层涂刷时,应在漆膜完全干燥后才能涂刷下一层。
     (6)漆的涂层应均匀,无漏涂,漆膜附着应牢固。
     (7)埋人地下的管道应涂沥青防腐漆。   

17.压力变送器是按力平衡原理工作的。被测压力通过弹性敏感元件(弹簧管或波纹管)
转换成作用力,使平衡杠杆产生偏转,杠杆的偏转由检测放大器转换为0—10mA的直
流电流输出,电流流入处于永久磁场内的反馈动圈之中,使之产生与作用力相平衡
的电磁反馈力,当作用力矩与反馈力矩达到动平衡时,杠杆系统停止偏转,此时的
电流即为变送器的输出电流,它与被测压力成正比。压力信号转变为电流信号供指
示或间节仪表使用。

18. (1)使用千斤顶支持、调整工件时,首先考虑工件应支持的位置,按支撑点具体情况大致调好千斤顶的高度。
(2)调整千斤顶时要注意千斤顶是否支撑平稳,保持支撑平稳后才能进行调整工作。
    (3)使用千斤顶时必须了解丝杆的长度、丝杆的最大伸出长度,应在顶座内保持不
低于丝杆直径的长度。
    (4)用千斤顶支撑工件时,在工件与平台之间应衬放木板。

19. (1)将导管放在手台上调直。
    (2)选用弯管机合适胎具。
    (3)根据施工图或实样,在导管上划出起弧点。
    (4)将已划线的导管放入弯管机,使导管的起弧点对准弯管机的起弧点,然后拧紧夹具。
    (5)启动电动机或扳动手柄弯制导管,当弯曲角度大于所需角度1°一2°时停止
(按经验判断)。
    (6)将弯管机退回至起点,用样板测量导管弯曲度。合格后松开夹具,取出导管。

20. (1)用冲头在开孔部位的测孔中心位置上打一冲头印。
    (2)用与插座内径相符的钻头(误差不大于±0.5mm)进行开孔,开孔时钻头中心
线应保持与本体表面垂直。
    (3)孔刚钻透,即移开钻头,将孔壁上牵挂着的圆形铁片取出。
    (4)用圆锉或半圆锉修去测孔四周的毛刺。

21. (1)冲洗正,负侧管路。
    (2)先打开平衡阀,再打开正压阀,然后关闭平衡阀,最后打开负压阀。
22.  ①将需弯制弯头的管子校正平直,并吹扫管内锈垢;
②确定管子的起孤点并划线;
③以管子的起弧点对准弯管子器上的起弧点,然后用手柄稍用力夹持住管子;
④用一手扶持管子一手持弯管器手柄,均匀用力弯制,当弯制到大于所需角度
1°一2°时,停止弯制;
⑤将弯骨器手柄退回至起点位置,取出管子;
⑥校正弯头角度及管子的平直;
⑦吹扫尽管子弯制时管内脱落的铁锈。




上一篇:罐区仪表以及自动化系统培训
下一篇:自动化仪表常见故障及维修方法盘点
0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

QQ|Archiver|手机版|武汉汉德阀门股份有限公司 ( 鄂ICP备10020949号-2 )

GMT+8, 2024-5-17 00:25 , Processed in 0.062344 second(s), 7 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部