参比工作条件 除外观检查及条款中另有规定者外,试验应在下述参比条件下进行。 温度:20℃±2℃; 相对湿度:60%~70%; 大气压力:86kPa~106kPa; 气源压力:额定值,允差为±1%。
推荐的大气条件无需或不可能在参比工作条件下进行的试验,推荐在下述大气条件下进行;
温度:15℃~35℃; 相对湿度:45%~75%; 大气压力:86kPa~106kPa;
在试验过程中,环境温度的变化应不大于1℃每10min,并应在试验报告中注明实际的试验条件。 填料函及其他连接处的密封性用1.1倍公称压力的室温水,水中可含有水溶油或防锈剂,按规定的入口方向输入调节阀的阀体,另一端封闭,同时使阀杆每分钟作1~3次往复动作,持续时间不少于3min。观察调节阀填料函及其他连接处有无无渗漏现象。试验后应排空,必要时应清洗和干燥。 气室密封性将设计规定的额定压力的气源通入密封气室中,切断气源,观察在5min内薄膜气室内或气缸各气室内压力降低值。对于无内漏可能的执行机构气室,可在气室的各密封处涂上肥皂水,检查有无渗漏,对于小规格的执行机构还可以直接浸在水中,检查有无渗漏。 基本误差将规定的输入信号平稳地按增大或减小方向输入执行机构气室(或定位器),测量各点所对应的行程值,并按公式(1)计算实际“信号--行程”关系与理论关系之间的各点误差,其最大值即为基本误差。
δi=[(li-Li)/L]×100%.................(1)
式中: δi-----------第i点的误差; li------------第i点的实际行程; Li-----------第i点的理论行程; L-----------调节阀的额定行程。
除非另有规定,试验点应至少包括信号范围的0、25%、50%、75%、100%五个点。
测量仪表基本误差限应不超过被试调节阀基本误差的1/4。
回差试验程序与4相同,在同一输入信号上所测得的正反行程的最大差值的绝对值即为回差。 死区缓慢改变(增大或减小)输入信号,直到观察出一个可察觉的行程变化,记下这时的输入信号值; 按相反方向缓慢变化(减小或增大)输入信号,直到观察出一个可察觉的行程变化,记下这时的输入信号值; 上述a)、b)两项输入信号值之差的绝对值即为死区,死区应在输入信号量程的25%、50%和75%三点上进行试验。
始终点偏差将输入信号上、下限值分别加入气动执行机构气室(或定位器),测取相应的行程值,按公式(1)计算始终点偏差。 额定行程偏差将输入信号加入气动执行机构气室(或定位器),使阀杆走完全程,按公式(1)计算额定行程偏差。
|