专业阀门论坛_阀门技术|阀门标准|阀门资料

标题: 控制阀前后压差选择执行机构弹簧范围和气源压力 [打印本页]

作者: 桑蒂雅    时间: 2019-8-8 13:57
标题: 控制阀前后压差选择执行机构弹簧范围和气源压力
       控制阀执行机构的选择主要依据系统专业所提供的“最大工作压差”,控制阀执行机构所输出的力必须大于此压力,这 就“最大工作压差”。

      为保险期间,建议以控制阀前的最大压力作为最大压差来选择弹簧范围和气源压力比较合理(控制阀后为正压时)。以阀门正常工作时控制阀前后的压力计算出来的压差作为允许压差往往偏小,原因可能有以下 几点:

     1. 在不正常工作时阀门的开度可能很小,使阀前压力大大升高,而最大工作压差的含义是指 控制阀即将关闭时可能出现的差压值,而在这种情况下,流体输送设备(如水泵、风机、空压机)的出口将达到设备运行的最高压力,其数值等于流体输送设备的额定出口压力。

     2. 在不正常工作时阀门后的压力容器的压力可能低于压力容器在正常工作时的压力值。正是这两个因素使得不正常工作时控制阀前后的压差远远大于正常工作时控制阀前后的压差,使得 在正常工作时不泄漏的阀门在不正常工作时产生泄漏。

     以工业锅炉给水系统为例,35t/h 的锅炉给水泵额定压力通常为6.0MPa,汽泡压力为3.8MPa,控制阀前压力正常时为4.0MPa,阀门正常工作时控制阀前后的压差约为0.2MPa,如果拿这个值作为允许压差,几乎任何一台阀门 能满足要求。但当用汽量突然减少时,控制阀开度也将减少,阀前压力逐渐增大,直至达到给水泵额定压力为止。此时控制阀前后的压差为2.2MPa,一般单座控制阀在这种压差下很难保证不泄漏。








欢迎光临 专业阀门论坛_阀门技术|阀门标准|阀门资料 (http://www.china-acg.com/discuz/) Powered by Discuz! X2.5